串联谐振试验装置电抗器运行时限说明 点击:36 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-08-23 14:36:57
楼主

  市面上常见的串联谐振电抗器铭牌或使用说明书中指明的工作制(或运行时限)为T,一般指环境温度40℃条件下,电抗器额定负载、额定电压时的单次最长连续工作时间。此时,诺振频率达到额定最低工作频率fe,电流达到额定值le。


  但在现场试验时,通常情况下都不是在额定状态下工作,这样电抗器实际单次最长连续工作时间可能远超过T,实际工作时间取决于试验时的实际谐振频率和试验电压U,此时实际可连续运行时间t可参照下式计算:


  t=T*f2*Ue2/fe2**U2


  国电西高生产的GDTF系列变电站变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,确保仪器稳定和安全。


  串联谐振产品特点:


  同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。


  变频控制源容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。


  配置灵活。可选配不同类型电抗器满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高https://www.hvhipot.cn了解更多