1.固定式可燃气气体检测仪可以做成两线制的接线方式吗?
不可以,两线制信号和供电共用一根线,提供的最大工作电流为20mA,而可燃气传感器工作的电流为80mA,不能满足其正常工作电流。
2.固定式气体检测仪的有效探测范围是如何定义的?
根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体监测》(SH3063-1999)里面规定:“3.0.8可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。”
3.固定式气体检测报警仪的安装高度有何规定?
根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)里面规定:“6.1.1检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地面(或楼地板)0.3-0.6m;6.1.2检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5-2m。注:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气轻。
4.可燃气气体检测仪是用何种标准气体去标定的?
根据《可燃气气体检测报警器》(JJG693-2004)里面规定:“5.1.2.1气体标准物质采用与被测气体相同的标准物质,对通用仪器可采用异丁烷或丙烷气体标准物质。”
5.防爆等级ExdⅡCT6中各字母代表什么意思?
Ex是防爆公用标志,d代表隔爆型(具有隔爆外壳的电气设备)Ⅱ类除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备,C是指点燃能量uj,T6是指温度组别,T6等级为85度。
6.PID光离子化检测原理的气体检测仪可以检测哪些气体?
光离子气体传感器(PID)是检测有机挥发物(VOCs)的最便捷、最灵敏的检测手段,特别是对于浓度非常低的气体泄漏有着其他类型传感器不可比拟的优势,概括的讲,光离子气体传感器(PID)主要用于有机挥发物(VOCs)的检测,这些挥发物包括:
芳香类:苯、二甲苯、萘等;
饱和烃和不饱和烃类:辛烷、乙烯、环己烷等;
酮、醛、醚类:丙酮、丙醛、丙甲醚等;
卤代烃类、硫代烃类、醇类、酯类、肼类等。
此外,可检测的有机物包括:砷、氨。