可燃气体检测仪安装注意事项有哪些? 点击:164 | 回复:1



欧森杰检测仪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:280帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2019年12月20日
发表于:2021-08-02 11:26:02
楼主

固定式可燃气体检测仪安装需要考虑诸多因素,如多远距离需要安装一个、安装的位置应该选什么地方、用什么样的线等等。

可燃气体检测仪安装注意事项有哪些?-欧森杰科技


1、应在断电的情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,用遥控调试探头。

2、安装位置应选择阀门、管道接口、出气口或者容易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能地靠近,但不要影响其它设备操作。

3、用于大面积气体检测时可采用20-50平方米布置一个探头,可以达到安全监测的效果。

4、安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比空气轻的气体时,采用偏上方距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比空气重的气体时,采用偏下方距地面1.5~2米左右安装。

5、安装方式可采用房顶吊装、壁挂或者连接管道等,应确保安装牢固可靠,我们有配了红外遥控器,方便调试操作。

6、现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。

7、安装时应传感器朝下固定。

8、布线应采用屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

9、建议每年标定一次,以确保仪器检测精度。

10、不带显示的探头只能输出4-20ma信号,连接分线制主机使用。带显示和带显示带报警的探头既可以输出4-20ma信号,也可以输出RS485信号,可以连接分线主机也可以连接总线制主机,接分线制主机是用三芯线或者两芯线,每一个探头都需要把线直接接到主机;总线制主机是四芯线,可以并联,数量多时布线方便很多。