直流高压发生器进行耐压试验的分析 点击:339 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-08-02 10:45:52
楼主

  直流高压发生器进行试验前需检查试验设备及试品接地情况,试验完毕后,先将直流高压发生器电压退回零位,切断电源输入,然后使用放电棒将被试品经电阻进行充分的放电,放电时间不得少于2分钟,根据被试品放电火花的大小,也可初步了解其绝缘的状况。

  1、微安表是精密表计,其过载能力很小,为了防止微安表损坏,应按直流高压发生器说明书所示接线图,设置专门的保护电路。若微安表接在高压侧,则支持微安表的绝缘支架要牢靠,以防操作时发生摇摆和掉落。


  2、直流高压发生器与被试品连接的试验用导线应尽量短些,且对地和设备外壳及其他接地部分应有足够的绝缘距离,以减小杂散电流。


  3、为保护微安表,在升压过程中应合上微安表短路开关,读数时再打开短路开关。


  4、直流高压发生器升压速度应均匀、缓慢。


  5、对能分相的设备,必须进行分相试验,以便比较各相试验结果。


  6、直流高压发生器耐压试验中出现闪络、击穿等异常情况时,应立即降压、切断电源,查明原因,待处理好后再继续进行试验https://www.hvhipot.cn/了解更多。