烧的面目全非,原因何在? 点击:409 | 回复:18



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:179帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:4098帖 | 20668回
  • 年度积分:150
  • 历史总积分:113811
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-07-28 11:11:06
楼主
求助帖30分-已结帖

接客户电话,说电控柜着火了,而且火势蛮大!上图为证!!

image.png

接地零排零线汇流处,已经“焦头烂额”

image.png

门面板冷却风扇烧的不见踪影,仪表和变频器控制面板也是“城门失火殃及池鱼”

image.png

门内侧经过烟熏火燎,已经面目全灰


image.png

处理更换以后的情况-1

image.png

处理更换以后的情况-2

经过大半天的灰渍处理,损线、风扇、仪表、控制面板更换后,检测整体线路后,上电运行正常。

至于具体原因请大家分析分析,有哪种情况可以导致呢?


1分不嫌少!


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:115帖 | 8310回
  • 年度积分:4462
  • 历史总积分:69787
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-07-28 11:19:58
1楼

零线电流大;连接点接触电阻大;零线截面小,这三个原因使零线过热、燃烧。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:115帖 | 8310回
  • 年度积分:4462
  • 历史总积分:69787
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-07-28 11:24:53
2楼

用电设备三相不平衡,零线有电流;用电设备属于非线性负载(如开关电源、变频器、电子镇流器等整流桥输入),零线电流大于相线电流,而零线还是小截面,所以过热了。

广州阿君

  • [版主]
  • 精华:28帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:716帖 | 6981回
  • 年度积分:2407
  • 历史总积分:65789
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2021-07-28 11:32:55
3楼

用铜排这功率挺大的

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:111帖
  • 帖子:2019帖 | 14380回
  • 年度积分:662
  • 历史总积分:63447
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-07-28 11:35:49
4楼

看火势应该起火点在中间那块数字表的下方附近,判断为接线松动或者导线截面不符合要求导致发热,进而引发绝缘起火。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:179帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:4099帖 | 20671回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:113791
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-07-28 11:36:04
5楼

引用 "广州阿君" 的回复,发表在3楼
        内容: 用铜排这功率挺大的

接地汇流排

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:179帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:4099帖 | 20671回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:113791
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-07-28 11:45:33
6楼

image.png

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:115帖 | 8310回
  • 年度积分:4462
  • 历史总积分:69787
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-07-28 11:46:07
7楼

连接到零排的导线,有可能小截面通过大电流了,使电线过热起火。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:199帖 | 2561回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:19234
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2021-07-28 11:48:32
8楼

我感觉是接触不好,造成打火,乃至缺相,缺相后其它两相电流过大,保护装置未起作用,才导致起火,

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:95帖 | 1957回
  • 年度积分:1078
  • 历史总积分:37060
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2021-07-28 20:56:43
9楼

真的见识了。。。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1218帖 | 10850回
  • 年度积分:2024
  • 历史总积分:54723
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-07-28 22:47:27
10楼

这个应该是线束内线坏了导致短路,另外再一个可能就是电流表的互感器跟相线是同一根线那种,导线绝缘出问题就呼啦啦炊烟冒火

没积分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 215回
  • 年度积分:67
  • 历史总积分:1193
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2021-07-29 09:41:28
11楼

过来学习下,这种情况我也遇到过,24V的开关电源,零线及接线端子处烧的不成样。更换过备件及线路,也接的实,但是还是这情况,后来重新给配电柜做过接地,好些,但是零线还有电流,不过烧的没那么严重了

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:88帖 | 3419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5466
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2021-07-29 19:25:17
12楼

感觉是接触不良

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:95帖 | 1961回
  • 年度积分:1169
  • 历史总积分:37151
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2021-08-01 11:38:19
13楼

可是端子压的不够紧。。。

南风初露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:29
  • 注册:2016年3月11日
发表于:2021-08-05 22:03:02
14楼

光看图片只能猜想,

王谐生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:181
  • 历史总积分:181
  • 注册:2021年8月26日
发表于:2021-08-26 08:15:17
15楼

应该是想吃烤串了

直线电机模组

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:75
  • 注册:2021年7月16日
发表于:2021-08-26 08:53:21
16楼

学习,学习了,直线电机也需要用到布线,致礼~

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:179帖
  • 求助:47帖
  • 帖子:4110帖 | 20738回
  • 年度积分:1347
  • 历史总积分:115008
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-09-08 10:54:36
17楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。




清欢·

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2019年9月18日
发表于:2021-09-08 15:38:51
18楼

"没积分" 的回复,发表在11楼
        对内容: 【过来学习下,这种情况我也遇到过,24V的开关电源,零线及接线端子处烧的不成样。更换过备件及线路,也接的实,但是还是这情况,后来重新给配电柜做过接地,好些,但是零线还有电流,不过烧的没那么严重了...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


之前我也是24V开关电源烧了,还好人在现场不然整个电气室都烧着了,就是接地系统没做好TN-S系统多地接地


相关主题

官方公众号

智造工程师