发电机交流耐压试验的一般方法步骤 点击:263 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-07-23 14:39:03
楼主

  发电机交流耐压谐振升压装置即工频调感式发电机交流耐压装置,随着电力系统的发展,运行设备的容量越来越大,这些设备的交流工频耐压试验,如果用传统的试验设备(即工频试验变压器),则由于试验需要的容量大,试验变压器、十分笨重,大容量试验电源在现场也很难解决,现场试验极不方便。工频谐振装置,无论从试验电源容量、设备重量、试验波形及投资等方面都具有极大的优势。


  1、首先查明其他各项试验是否都合格,合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除。


  2、根据被试品情况,查阅《标准》或《规格》,确定交流耐压试验电压值。


  3、根据设备条件和试验要求,选择、准备试验设备,绘出详细的试验接线图。


  4、正式试验前,先拆去引向被试品的连线,并短接毫安表,合上电源刀闸,慢慢升压。调整保护球隙的放电电压为试验电压值的1.1-1.15倍。使3次放电电压值均接近要求的整定值,然后将电压升至试验电压值,持续1min。再将电压降到零,最后断开电源开关。


  5、根据试验设备、现场条件,首先进行试验设备的合理布置,然后按接线图进行接线。注意,高压部分对地、试验人员对高压部分都应保证有足够的安全距离。高压引线应尽量短,连接要牢靠,非被试部分一律可靠接地。接线完毕,应由第二个人进行认真的全面的检查。要求试验设备位置、仪表档位合适,调压器应在输出零位,接线正确无误https://www.hvhipot.cn/了解更多。