  试验变压器高压试验时注意事项


  1、做高压试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态;

141521359827.jpg

  2、变压器和控制箱应有可靠的接地;


  3、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电;


  4、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。


  5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③被测试品内有不正常的声音。


  6、试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出https://www.hvhipot.cn/国电西高YDQ气式试验变压器了解更多!