10KV电机问题 点击:122 | 回复:5



小灰灰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2020年6月16日
发表于:2021-07-13 16:03:10
楼主

有一能10Kv1800kw电机出线并着10Kv电容柜在,柜上电流显示为120A,电机额定电流127A,电机运行的时候温度达到108℃,请问电机是否真的超了电流啊。救助



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-07-13 21:08:41
1楼

电机没过载。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-07-13 21:53:27
2楼

一般现在生产的750KW及以上电机,其冷却都是独立的(早期那种380V的防护等级IP21的例外),至于你的电容柜显示电流120A,那个应该是电容补偿电流而不是电机电流,你首先确认是电机运行电流吗

小灰灰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2020年6月16日
发表于:2021-07-14 08:11:56
3楼

回复内容:

对:乖乖小笨熊 一般现在生产的750KW及以上电机,其冷却都是独立的(早期那种380V的防护等级IP21的例外),至于你的电容柜显示电流120A,那个应该是电容补偿电流而不是电机电流,你首先确认是电机运行电流吗     内容的回复:

现在就就分不出了,电机柜与电容的是同一个柜子,测量出来的是电机与电容并连的电流

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-07-14 10:25:30
4楼

把电容切掉就知道电机电流了。

这个装置中,一定有控制电容投切的开关。启动时,电容不投入,启动结束才投入电容。找到电容投切开关,断开,正常运行设备监视电流。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-07-14 13:44:49
5楼

引用 "李纯绪" 的回复,发表在4楼
        内容: 把电容切掉就知道电机电流了。这个装置中,一定有控制电容投切的开关。启动时,电容不投入,启动结束才投入电容。找到电容投切开关,断开,正常运行设备监视电流。...

这个,我们那里一个采石场,启动电机是首先投入补偿电容器组然后启动电机的——自动投入补偿电容器组,15S以后自动启动电机(自耦变压器启动),反正不首先投入电容器的话就可能会启动失败

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师