常见的蒸汽发生器超压事故处理方法 点击:104 | 回复:0



tytengyang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:151帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2018年8月14日
发表于:2021-07-04 10:02:47
楼主

1、蒸汽发生器超压的现象

 

1)汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超“红线”AN全阀动作后压力仍在升高。

 

(2)超压联锁保护装置动作时,应发出超压报警信号,停止送风、引风、给煤。

 

(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

 

2、蒸汽发生器超压的处理

 

1)迅速减弱燃烧,手动开启AN阀或放气阀。

 

(2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位),以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。

 

(3)AN全阀失灵或压力表损坏,应紧急停炉,待AN全阀和压力表都修好后再升压运行。

 

(4)蒸汽发生器发生超压而危及稳定运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。

 

(5)蒸汽发生器严重超压消除后,要炉对蒸汽发生器进行内、外部检验,要消除因超压造成的变形、渗漏等,并检修不合格的附件。