西门子S7-200SMART与组态王通讯实例 点击:919 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-04-02 09:50:53
楼主

1:在亚控公司网站下载最新的S7-200TCP驱动程序
2.改写下载的驱动 
下载的驱动中有两个文件夹“KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。
3.安装驱动程序 

单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\所有程序\组态王6.55\工具\安装新驱动”,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!

附件 图片1.jpg




附件 图片2.jpg


安装驱动后:在组态王的安装目录中寻找C:\Program Files (x86)\kingview\DRIVER\kvS7200.ini 进行编辑保存


附件 图片3.jpg


原文为:


附件 图片4.jpg


改为:


附件 图片5.jpg


然后监控下200SMART PLC中的变量表 输出Q0.0当前值为1


附件 图片6.jpg


建一变量Q0.0


附件 图片7.jpg


运行组态王,显然已经与200SMART PLC通讯上


附件 图片8.jpg



       通过以上概述,这种方式固然是可以的,就是比较繁琐一些,如果要求多个PLC和组态王通讯的话,这种方式就会太被用户采用。
那么可以用我们研发的多功能交换机,功能:可以将200SMART与组态王通讯,通讯驱动程序用的是S7-300TCP,这种方式要比上述方法稳定的多,而且当多个PLC与组态王通讯的话,这种方式最为理想。

附件 图片9.jpg


如果想要与WinCC通讯的话,此多功能交换机还可以与WinCC直连,不需要OPC方式,在WinCC里用TCP/IP驱动连接即可


1分不嫌少!


楼主最近还看过



艾丽莎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2021年5月09日
发表于:2021-06-19 21:23:31
1楼

感谢分享

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-06-21 09:02:21
2楼

"艾丽莎" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【感谢分享】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


感谢支持!大连德嘉现已推出200Smart I/O模块,欢迎咨询!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师