NHR-5600流量(热能)积算仪各参数应该按照什么单位的数值来设置? 点击:152 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-03-29 13:45:48
楼主

流量信号有三种不同的类型,差压信号按照MP(兆帕)的单位来设置量程,体积流量按照m³/h(立方米每小时)来设置量程,频率信号则不要设置量程只需K1系数按照P/L(每升多少脉冲)来设置;

温度一般采用热电阻或热电偶不需设置量程,如果使用温度变送器只需按照变送器的量程设置即可;

压力补偿则按照KP(千帕)的单位来设置量程。

这样设置好后仪表显示的瞬时流量单位为Kg/h 或者Nm³/h。