NHR-7300液晶人工智能温控器,单路PID控制、外给定控制、阀位反馈控制什么区别,应该怎么选择?
单路PID控制为通过仪表参数设定目标值,测量值和目标值进行比较后,按照PID运算输出来控制执行器;
外给定控制为以外部(PLC、DCS等)模拟信号为目标值,测量值和目标值进行比较后,按照PID运算输出来控制执行器;
阀位反馈控制为通过仪表参数设定目标值,测量值和目标值进行比较后,按照PID运算输出来控制执行器,执行器的反馈信号接到控制器上,运算结果和反馈信号比较后再跟随比较后的结果对自行其进行微调。
现场目标值通过仪表参数类设置(内给定),且执行器没有反馈信号的情况选择单路控制;
现场目标值通过外部(PLC、DCS等)模拟信号来给定,且执行器没有反馈信号的情况选择外给定控制;
现场目标值通过仪表参数类设置(内给定),且执行器带反馈信号的情况选择阀位控制。
楼主最近还看过