三合一防雷器基本电路图 点击:35 | 回复:0



hzwsd123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2017年11月20日
发表于:2021-03-09 11:34:23
楼主

  三合一防雷器也称组合防雷器、监控多功能防雷箱,是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。


  本产品用于防止低压电源受到过压干扰,适用于总电源部分,如配电室、配电柜和其他重要场所总电源防雷保护。广泛应用于移动基站、微波通信局/站、电信机房、工民航、金融、证券等系统的主电源防护。


  三合一防雷器特色:

  标准单片结构,通流量大,可插拔更方便

  配备灵敏的热脱扣保护装置,安全可靠

  响应速度快

  多功能接线端口,可以接导线和汇流排

  当故障时窗口显示为红色


  三合一防雷器基本电路图:


  三合一防雷器参数:

  额定电压:220V

  zui大持续工作电压:275V/320V/385V/440V

  标称放电电流(8/20μs):10kA

  zui大通流量(8/20μs):20kA

  保护水平:1.5kV/1.5kV/1.5kV/1.7kV

  响应时间:25ns

  zui大后备保险丝:125A gL/gG

  接线导体截面:35mm  solid(单股线)/50mm2 flexible(多股线)

  工作温度范围(并联):-40℃~+80℃

  工作温度范围(串联):-40℃~+60℃

  安装支架:35 mm DIN rail(35mm电气安装导轨)

  外壳:Thermoplastic(热塑性材料)

  安装宽度:1 mods(1个标准模块)

  测试依据:GB18802.1-2011;EC61643-1:2005

  防护等级:IP20



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师