模拟回路调试步骤 由于仪表传送的是模拟信号,通过DCS转换成数字信号(工程值)在上位机上显示,操作工可在上位机上设置各仪表的测量上、下限、报警点,所以需要测试上位机上显示的温度或压力值是否与现场仪表的显示值相对应。此测试过程至少需两个组完成,一个组在现场,另一个组在控制室和上位机前。参与调试的人员应配备满足要求的远程通讯设备,例如现场电话或对讲机。 给定输入信号的方式: 1、将通讯器连接到变送器的连接端,通过通讯器给定信号。 2、直接调整变送器的零位或用多功能信号发生器从变送器端给定信号。 3、对于不带温度变送器的热电偶/热电阻回路,用电子电位差计/标准电阻箱从现场送mV/电阻信号。 4、给变送器供电,连接给信号的设备,分别提供相当于满量程的0%、50%、100%的电流、毫伏或电阻信号,检查上位机的指示是否正确 |