(1)仪用气源母管至仪表设备的分支仪表管应采用不锈钢管,部分辅助车间仪表设备后的支管可采用紫铜管、不锈钢管或尼龙管,如安装不符要求应及时予以更换;
(2)气源储气罐和管路低凹处的自动疏水器,应保证灵活可靠;
(3)启动仪用空气系统,气源压力应能自动保持在(0.6~0.8)MPa范围,否则应检修处理;
(4)途径高温到低温,室内到室外的气源管路,低温侧管路应保温;
(5)工作环境温度可能低于0℃的气动控制装置及管路,保温和伴热系统应完好,防止结露、结冰,引起设备拒动或误动;
(6)检查气管路、管路中各部件自身及连接处,应通畅无泄漏;过滤减压阀气压设定值应符合运行要求;
(7)具有自动排污功能的空气过滤器或过滤减压阀,其排污、排水功能应正常,性能应符合制造厂的技术要求;
(8)检查仪用气源管路、阀门的标志,应保证准确、清晰、齐全;
(9)仪用气源质量应满足 《工业自动化仪表气源压力范围和质量》规定。