NHR-5700多回路显示控制仪怎么修改量程等参数? 点击:49 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-03-01 13:40:24
楼主

 16路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110002A0001020002205B,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址60) 比如改成100:  0110003C000204000042C8。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。