涡街流量计的安装条件 点击:182 | 回复:1



善沧仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2021年1月23日
发表于:2021-01-25 14:14:53
楼主


涡街流量计的安装条件
 
   
 

        传感器应安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。传感器的上游和下2 游应配置一定长度的直管段,其长度应符合前直管段 15~20D,后直管段 5~1OD 的要求。 

安装液体传感器的附近管道内应充满被测液体。

传感器应避免安装在有强烈机械振动的管道上。 

直管段的内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管道,误差 要≤3%,并不超过 5mm。

传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、空间小和维修不方便的场合。





楼主最近还看过



流量开关

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2015年8月02日
发表于:2021-02-11 14:23:58
1楼

涡街流量计主要用于测量空气流量,还有一种叫做风速风量传感器的,也可以测量空气流量,但是不能耐高压


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师