联筑赚:落地式脚手架和悬挑式脚手架安全检查要点总结! 点击:512 | 回复:0



联筑赚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2020年6月08日
发表于:2021-01-21 13:32:24
楼主

工地上的脚手架多种多样,可按材料、施工性质、遮挡大小、是否可移动等分类,在进行施工现场安全检查时,要有针对性对每类脚手架进行检查。今天介绍落地式脚手架和悬挑式脚手架这两大类脚手架,在安全检查过程中需要重点注意的事项。

01落地式脚手架

★ 施工方案的检查要点

  • 脚手架是否有施工方案;

  • 脚手架高度是否超过规范规定;

  • 无设计计算书或未经审批;

  • 施工方案是否能指导施工。

★ 立杆基础的检查要点

  • 每10延长米立杆基础是否平、实,符合方案设计要求;

  • 每10延长米立杆是否缺少底座、垫木;

  • 每10延长米立杆是否有扫地杆;

  • 每10延长米是否有排水措施。

★ 架体与建筑结构拉结的检查要点

  • 脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构是否拉结,按规定要求是否缺少或拉结不牢固。

★ 构件间距与剪刀撑的检查要点

  • 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距是否超过规定要求;

  • 是否按规定设置剪刀撑;

  • 剪刀撑是否沿脚手架高度连续设置,角度是否符合要求。

★ 脚手架与防护栏杆的检查要点

  • 脚手板是否铺满;

  • 脚手板材质是否符合要求;

  • 是否有探头板;

  • 脚手架外侧是否设置密目式安全网,网间是否严密;

  • 施工层是否设置1.2米高防护栏杆和挡脚板。

★ 小横杆设置的检查要点

  • 立杆与大横杆交点处是否设置小横杆;

  • 小横杆是否只固定一端;

  • 单排架子横杆插入墙内是否小于24CM。

★ 交底与验收的检查要点

  • 脚手架搭设前是否有交底;

  • 脚手架搭设完是否办理验收手续;

  • 是否有量化验收内容。

★ 杆件搭接的检查要点

  • 大横杆搭接是否小于1.5米;

  • 钢管立杆是否采用搭接,剪刀撑搭接长度是否满足要求。

★ 架体内封闭的检查要点

  • 施工层以下每隔10米是否用平网或其他措施封闭;

  • 施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行了封闭。

★ 脚手架材质的检查要点

  • 钢管弯曲、锈蚀是否严重。

★ 安全通道的检查要点

  • 架体是否设上下通道;

  • 通道设置是否符合要求。

★ 卸料平台的检查要点

  • 卸料平台是否经设计计算;

  • 卸料平台搭设是否符合设计要求;

  • 卸料平台支撑系统是否与脚手架连接;

  • 卸料平台是否有限定荷载标牌。

02悬挑式脚手架

★ 施工方案的检查要点

  • 脚手架是否有施工方案;

  • 设计书是否经上级审批;

  • 方案中搭设方法是否具体。

★ 悬挑梁及架体稳定的检查要点

  • 外挑杆件是否与建筑物拉结牢固;

  • 悬挑梁安装是否符合要求;

  • 立杆底部是否固定牢固;

  • 架体是否按规定与建筑物拉结。

★ 脚手板的检查要点

  • 脚手板铺设是否严密、牢固;

  • 脚手板材质是否符合要求;

  • 是否有探头。

★ 荷载的检查要点

  • 脚手板荷载是否超过规定;

  • 施工荷载是否堆放均匀。

★ 交底与验收的检查要点

  • 脚手架搭设是否符合要求;

  • 每段脚手架搭设是否验收;

  • 是否有交底。

★ 杆件间距的检查要点

  • 每10延长米立杆是否超过规定;

  • 大横杆间距超过规定。

★ 架体防护的检查要点

  • 施工层外侧是否设置1.2米高防护栏杆和挡脚板;

  • 脚手架外侧是否设置密目式安全网,网间是否严密。

★ 层间防护的检查要点

  • 作业层下是否有平网或其他防护措施;

  • 防护是否严密。

★ 脚手架材质的检查要点

  • 杆件、扣件、型钢规格及材质是否符合要求。

  • 脚手架是施工作业中的必备工具,除了确保脚手架搭设的安全性以外,例行的安全检查必不可少,守好安全红线,千万马虎不得!