电表采集485通讯故障频发 点击:378 | 回复:0



小鸟flying

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2020年12月17日
发表于:2020-12-17 13:44:50
楼主

现场一座高压配电柜电表电量485通讯频繁中断。中断后,测量485总线端电压为4.3V左右不变。采集终端的售后现场检查,他当时用万用表测量电量表RS485 + -输出端子的直流电压,观察电压示数如在4V以上且不动即认为异常。将异常电表从主线中甩掉后,通讯确实恢复。再将异常电表接入,通讯随即中断。这个配电室已陆陆续续出现8个类似的情况。真的是电表故障?

将电表重启后,485输出的电压即恢复正常。表的型号是施耐德PM2001,采集器是紫光测控的ucomm。我怀疑是不是网络本身存在缺陷。应该如何改进?

每个电表的485输出屏蔽单独接地,终端没有电阻。




楼主最近还看过