现场设备调试时,预备用西门子1200做主站和风机系统做MODBUS通讯,控制风机系统运行方式读取风机系统运行数据(前几套风机系统也是这样做的 ,用的也是风机系统厂家指定的控制柜)。这次风机系统没有买厂家指定的控制柜。打开风机系统时里面的ab plc1766有modbus卡件正在和风机变频器通讯,还有一个串口留着,有一个网口和威纶的触摸屏做通讯。询问厂家得知该ab plc无modbus485通讯,程序加密无法下载,1200和风机通讯成了大问题了。后来高人指导,只要知道内部的变量地址,可以通过维伦屏将ab plc地址传送到西门子对应的值,西门子1200读取传送给DCS。