可燃有毒气体检测GDS 点击:302 | 回复:1



KEDAGONGSI

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:302
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2020-09-25 22:12:37
楼主

各位朋友大家好:关于可燃有毒气体检测的问题要咨询,

有个项目,可燃有毒气体检测采用GDS系统,室外的,只做报警,采用GDS没有问题.室内的分别有可燃的和有毒的两种,要求泄漏后开事故风机,现有两个问题不知道如何处理:可燃泄漏开风机应该没问题,有毒的允不允许开事故风机机?这种情况属不属于消防联动?其系统要取得CCCF认证?这个系统怎样选型或设计?

肯请赐教,谢谢!



楼主最近还看过



AE强强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2020年11月26日
发表于:2020-11-26 23:46:58
1楼

有毒气的可以联动风机的,不需要CCCF认证,消防认证只在可燃气进消防系统时才需要。