一、投运前的检查 

1、正确穿戴劳保用品,并进行危害辨识和风险分析,落实必要的风险削减措施。 

2、检查流量计组态、传感器和变送器工作正常,检查流量计安装符合要求,接线准确可靠,仪表测量范围、耐温、耐压值与被测流体相符。 

3、检查流量计密封情况,垫圈和O形圈完好,所有连接件紧固。 

4、检查仪表零位,并按规定调零: 

①给变送器通电,预热30min,确保变送器处于允许流量计调整的安全模式; 

②调零前传感器温度示值应接近正常运行温度,应使传感器满管,保持介质不流动方可调零。

二、投运 

1、开启流量计仪表电源; 

2、缓慢开启流量计进口阀门,确保流量计系统内的压力缓慢上升,观察法兰、阀门及其连接管线无渗漏; 

3、缓慢开启过滤器、放空阀、排净气体; 

4、缓慢开启流量计出口阀,观察表头示值正常,确认流量计运转正常,缓慢关闭旁通阀门或停运欲停流量计。 

三、运行中的检查 

1、按时查看仪表指示、运行状态正常,累积值与实际相符;

2、对运行中的流量计定期全面检查,发现问题及时处理,并做好记录。 

四、停运 

1、停运流量计时应先投备用流量计或倒通旁通流程,确认备用流量计运行正常或旁通流程无误后,方可停运待停流量计; 

2、关闭流量计的进出口阀门,记录流量计读数和停运时间; 

3、室外安装的流量计停运时间夏季超过24h,冬季超过8h,应扫净内部余液。

 

注意事项:

1.每三个月进行一次综合保养及零位调校,调零前传感器温度示值应接近正常运行温度,应使传感器满管,保持介质不流动方可调零。

2.每年对流量计内插件连接进行检查。

3.流量计上游有新管线投产,必须采取措施,防止流量计卡堵事故的发生。