西门子变频器电流检测故障维修 点击:1081 | 回复:3



城实维修

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:266帖 | 42回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:781
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2020-09-14 14:53:50
楼主

西门子变频器电流检测故障维修现象:在西门子变频器出现电流检测故障时会显示F001等故障代码,变频器出现过电流、电流电路检测故障。

西门子变频器电流检测故障维修原因:导致西门子变频器出现电流检测故障原因可能存在以下几种情况:①变频器的控制板损坏;②编号为7840电子元器件损坏;③变频器的小板损坏。这三种故障原因是变频器维修电流检测故障常见的故障原因。

西门子变频器电流检测故障维修过程:在变频器通电时,使用万用表直流档对7840进行检测,将黑头接5脚,红头分别连接6、7、8脚,万用表显示的数值为2.5、2.5、5是正常,否则7840电子元器件就是损坏。对变频器小板进行检测,也是对7840进行检测,万用表黑笔接7840的第5脚,红笔以从左到右的顺序进行测量,正常的数值为2.5、2.5、2.5、3.4、1.5、0、1.6。如测量数值不是上述数值,变频器的小板就是损坏了。




楼主最近还看过



zhshanghai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1821
  • 注册:2016年2月16日
发表于:2020-09-14 15:53:46
1楼

谢谢分享经验

hjh_h

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2015年5月01日
发表于:2020-09-16 10:02:55
2楼

感谢分享

大雪扁舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2019年7月25日
发表于:2020-09-21 17:24:49
3楼

谢谢分享



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师