楼主最近还看过
"lihpin" 的回复,发表在4楼
对内容: 【总结下,线缆破损位置很隐蔽,因为设备很高,这个磨损点位置也很高,一般也想不到另外一点,摇表这个东西看来只能是能测出来万事大吉,测不出来也不能说没问题这个问题仅供大家参考,我们这个接地故障是偶尔报警,不...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
补充一下,事后单独2500V的摇表测电机都是500M欧以上,当时在现场测出来2M欧,一直认为绝缘到达M欧级别就够了,判断这个标准看来是要更新下认知了
"lihpin" 的回复,发表在9楼
对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在8楼 对内容: 【没有说明电机(变频器)的额定电压?400V电压等级的电器不用2500V绝缘表测量,要用500V表测量;10KV电器用2500V绝缘表测量。低压...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
400V电压等级电器用2500V摇表测量,得到的数据会不准确。因为,2500V的电压有可能击穿正常绝缘,测得低绝缘电阻或者显示短路。
没有拆掉电机线,测量结果是动力线路和电机的绝缘,咋区分呢?
"李纯绪" 的回复,发表在10楼
对内容: 【"lihpin" 的回复,发表在9楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在8楼 对内容: 【没有说明电机(变频器)的额定电压?400V电压等级的电器不用2500V绝缘表测...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个故障主要原因都是的线路对地短路,有漏电流,要么电机线缆对地短路,要么电机绕组绝缘不好对地短路,线缆对地大都是磨破皮啥的,如果是简单的直接磨穿结结实实搭地上了万用表就够了,变频器输出断开后如果测出对地有问题,下一步就是拆掉电机进线测两端,再判断电机还是动力线的问题了,事后单独测电机是500M欧以上,所以当时如果我的标准没那么死板的话,就能提前确定是线缆的问题了,电机端500M欧,过了一道线就只剩2M欧了,问题就很明显了