流量计可以直接测量流体的质量流量,具有使用方便、稳定性好、测量精度高、使用方便、维护量小、通讯功能强、可实现多参数测量等特点。测量结果受介质密度、温度、压力、流速分布等特性的影响较小,可以广泛应用于生产过程控制等领域中。
流量计的故障类型出现的原因很多,常见的硬件类型故障危害比较大,不容易判断处理,处理过程也是十分的复杂。下面我们给大家总结了几种常见的故障。
1.工艺介质变化:
若测量介质出现夹气、气化或两相流等现象,变送器会发出报警提示;严重时变送器停止工作。
2.安装不规范:
流量计若是安装不规范,会直接导致零点漂移,带来测量误差;若安装错误则流量计不能工作。
3.接线问题:
接线错误时变送器无法工作。如果接线时不认真,导致线圈回路阻值过大或过小,轻者带来测量误差,重者变送器无法工作。
4.传感器失效:
传感器测量管若渗漏,测量介质会注满表壳,导致测量管振动阻尼增大,变送器驱动电压随之飙升或者介质温度过高,损伤测量管上的线圈,导致驱动、检测电压失衡。流量计这一类故障没有相应的报警信息,只能通过经验综合多方面的因素来判断。
5.变送器失效:
流量计的变送器某部分器件有故障,可能导致变送器零漂超限带来测量误差或者某部分器件失效,导致变送器失效无法工作或者变送器的某种功能失效。此类故障可通过更换变送器来简单判断
楼主最近还看过