费希尔阀定位器输出压力振荡问题:
 
(1)永磁体位置不对:重新调整永磁体平行度,消除磁路不稳。
 
(2)输出膜头或管线漏气:消除漏气现象,使阀动作平稳。
 
(3)背压气路有污物:消除污物,排除故障。
 
(4)膜头膜片老化:更换老化膜片即可。
 
(5)放大器中有污物:清除放大器中的污物。
 
(6)输入信号交流成分大:在输入端并联一个电容滤去交流干扰或消除交流成分。
 
(7)阀杠径向松动:检修调节阀即可。
 
(8)固定反馈杠杆的螺钉松动:拧紧固定螺钉,消除阀振动。
 
费希尔阀门定位器的精度不好
 
(1)调季螺钉调整不当:重新调整调季螺钉满足精度要求。
 
(2)调节阀径向位移大:检修调节阀。
 
(3)固定销钉与反馈杠杆位置不对:重新按行程要求调整销钉位置。
 
(4)背压气路漏气:消除漏气现象。
 
(5)阀门定位器的档板、喷嘴调整不好:重新调整平行度或喷嘴固定螺钉,满足精度要求。