昨天歇班给客户调试一台PLC配电柜,用来控制一台天然气导热油炉,PLC是SMART SR40,6年前的柜子,新做了两套PID的恒压控制,本来挺成熟的程序,可是到了现场,程序下载后,调整PID参数,居然输出不调节,各种查看现象,最后怀疑PLC的版本太低造成的,没有带存储卡刷机。晚上回到家后,用SR20试验,调节的挺好,输出随时间慢慢上升或下降,果然是PLC版本的问题。更新固件版本到V2.5后,一切正常。
还记得16年刚接触SMART 时,当时编程软件是V2.1,到现场后也是PID不能有效的调节,后来更新软件的版本才好用了。