欧姆龙和昆仑通态怎么485通讯不上 点击:2725 | 回复:19



沂蒙小调

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-06-29 22:05:53
楼主
求助帖60分-已结帖

各位大神,本屌丝刚学习plc和触摸屏,还望那位师傅教教我,不胜感激图片1.png


1分不嫌少!


楼主最近还看过



沂蒙小调

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-07-01 21:27:47
1楼

yijing

回复内容:

对: 关育谋 引用 沂蒙小调 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 ... 内容的回复!

-------------------------

是的   我按照龙丰的视频他控制变频器是接rda  和rdb的485,,,

具体我也不太懂,今天直接用232直接通讯上了,谢谢师傅的回答微信图片_20200701212505.png

Mrquang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 187回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:3069
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2020-06-30 08:32:28
2楼

检查通讯参数设置。

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-06-30 08:44:08
3楼

触摸屏的通讯参数设置了吗?是不是跟PLC设置一致

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-30 09:37:25
4楼


引用 xiexie1999 的回复内容: 触摸屏的通讯参数设置了吗?是不是跟PLC设置一致

-------------------------

他接线正确吗?

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-30 09:38:04
5楼

RS485两线制板后拨码设置
     1,终端电阻,ON有效,OFF无效

     2,3,5,6,打到ON

     4,打到OFF

     SDB+:485的正信号(TXD+/RXD+)

     SDA-:485的负信号(TXD-/RXD-)


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-30 09:39:54
6楼

CP1W-CIF11做2线制RS485时需要拨码设置,设置后一般是用SDB+和SDA-作为RS485的+和-的,楼主你可以试试,看看行不行

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-30 09:42:06
7楼

还有,你的触摸屏里串口父设备通信参数要和PLC保持一致。

沂蒙小调

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-06-30 19:01:49
8楼


回复内容:

对: 关育谋 CP1W-CIF11做2线制RS485时需要拨码设置,... 内容的回复!

-------------------------

hostlink下好像不支持485,要接422

回复内容:

对: 关育谋 CP1W-CIF11做2线制RS485时需要拨码设置,... 内容的回复!

-------------------------

尝试很多次,可能还是设置有问题,又觉得hostlink下只能接232或者422,是不是485接不了,所以又买了一个232模块,等到了再试试,

沂蒙小调

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-06-30 19:03:50
9楼


回复内容:

对: xiexie1999 触摸屏的通讯参数设置了吗?是不是跟PLC设置一致 内容的回复!

-------------------------

都设置了  拨码开关011011

沂蒙小调

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-06-30 19:05:07
10楼


回复内容:

对: Mrquang 检查通讯参数设置。 内容的回复!

-------------------------

都是设置7,2,e   9600,就是控制不了哦

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-07-01 11:21:26
11楼


引用 沂蒙小调 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋  CP1W-CIF11做2线制...

-------------------------

hostlink协议支持的物理层有RS232、RS422、RS485

只不过我觉得你物理层使用485时所接的端子不对。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-07-01 11:22:37
12楼


引用 沂蒙小调 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋  CP1W-CIF11做2线制...

-------------------------

参考一下这个:

RS485两线制板后拨码设置
     1,终端电阻,ON有效,OFF无效

     2,3,5,6,打到ON

     4,打到OFF

     SDB+:485的正信号(TXD+/RXD+)

     SDA-:485的负信号(TXD-/RXD-)


郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-07-02 21:07:34
13楼

还是用MCGS自己提供的驱动来。 别用MODBUS RTU  image.png

沂蒙小调

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-07-02 21:52:10
14楼


回复内容:

对: 郭远林 还是用MCGS自己提供的驱动来。 别用MODBUS R... 内容的回复!

-------------------------

是的  选择上位link  连不上

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 2688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1155
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2020-07-03 08:45:57
15楼

MCGS9针串口接线图.png这就是MCGS触摸屏的九针串口的接线图,日系的多是232通信方式

沂蒙小调

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:267
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2020-07-06 22:00:59
16楼


回复内容:

对: 懂一点点 这就是MCGS触摸屏的九针串口的接线图,日系的多是23... 内容的回复!

-------------------------

是的  看教材  hostlink不支持485,,,

工控_小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2020年7月07日
发表于:2020-07-07 17:50:36
17楼

好东西,学习一下。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-08-04 09:29:40
18楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-04 09:33:24
19楼

引用 "沂蒙小调" 的回复,发表在16楼
        内容: 回复内容:对: 懂一点点  这就是MCGS触摸屏的九针串口的接线图,日系的多是23... 内容的回复!-------------------------是的  看教材  hostlink不支持485,...

哪里的教材?hostlink协议我用的时候,物理层都是RS485,怎么就不支持了?

热门招聘