沂蒙小调
各位大神,本屌丝刚学习plc和触摸屏,还望那位师傅教教我,不胜感激
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
yijing
回复内容:
对: 关育谋 引用 沂蒙小调 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 ... 内容的回复!
-------------------------
是的 我按照龙丰的视频他控制变频器是接rda 和rdb的485,,,
具体我也不太懂,今天直接用232直接通讯上了,谢谢师傅的回答
Mrquang
检查通讯参数设置。
xiexie1999
触摸屏的通讯参数设置了吗?是不是跟PLC设置一致
关育谋
引用 xiexie1999 的回复内容: 触摸屏的通讯参数设置了吗?是不是跟PLC设置一致
他接线正确吗?
RS485两线制板后拨码设置 1,终端电阻,ON有效,OFF无效
2,3,5,6,打到ON
4,打到OFF
SDB+:485的正信号(TXD+/RXD+)
SDA-:485的负信号(TXD-/RXD-)
CP1W-CIF11做2线制RS485时需要拨码设置,设置后一般是用SDB+和SDA-作为RS485的+和-的,楼主你可以试试,看看行不行
还有,你的触摸屏里串口父设备通信参数要和PLC保持一致。
对: 关育谋 CP1W-CIF11做2线制RS485时需要拨码设置,... 内容的回复!
hostlink下好像不支持485,要接422
尝试很多次,可能还是设置有问题,又觉得hostlink下只能接232或者422,是不是485接不了,所以又买了一个232模块,等到了再试试,
对: xiexie1999 触摸屏的通讯参数设置了吗?是不是跟PLC设置一致 内容的回复!
都设置了 拨码开关011011
对: Mrquang 检查通讯参数设置。 内容的回复!
都是设置7,2,e 9600,就是控制不了哦
引用 沂蒙小调 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 CP1W-CIF11做2线制...
hostlink协议支持的物理层有RS232、RS422、RS485
只不过我觉得你物理层使用485时所接的端子不对。
参考一下这个:
郭远林
还是用MCGS自己提供的驱动来。 别用MODBUS RTU
对: 郭远林 还是用MCGS自己提供的驱动来。 别用MODBUS R... 内容的回复!
是的 选择上位link 连不上
懂一点点
这就是MCGS触摸屏的九针串口的接线图,日系的多是232通信方式
对: 懂一点点 这就是MCGS触摸屏的九针串口的接线图,日系的多是23... 内容的回复!
是的 看教材 hostlink不支持485,,,
工控_小白
好东西,学习一下。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
引用 "沂蒙小调" 的回复,发表在16楼 内容: 回复内容:对: 懂一点点 这就是MCGS触摸屏的九针串口的接线图,日系的多是23... 内容的回复!-------------------------是的 看教材 hostlink不支持485,...