富士LIFT变频器参数设定及故障代码说明
变频器参数设定及故障代码说明变频器参数设定及故障代码说明
变频器参数设定及故障代码说明 点击数:619 发布时间:2009年10月29日 来源:
一.参数设定:
上电后按REM/LOG键1秒钟以上,再按上升键确认状态为HAND(键盘控制)
F00 0 数据保护 0 :无数据保护; 1:有数据保护;
F01 0 速度设定 0:数字量或键盘控制; 1:不可逆模拟指令; 2:可逆模拟指令;
F03 1500 最高速度 (与主机相匹配)
F04 1470 额定速度 (与主机相匹配)
F05 380 额定电压 (与主机相匹配)
F07 3 加速时间1
F08 3 减速时间1
F23 6r/min 启动速度
F24 0 持续时间
F25 3r/min 停止时间
F26 10KHZ 载波频率
F42 0 控制选择 0:带PG矢量控制(异步电动机) ;1:带PG矢量控制(同步电动机)
本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享 E01 0 X1功能选择 多段速SS1
E02 1 X2功能选择 多段速SS2
E03 2 X3功能选择 多段速SS4
E05 7 X5功能选择 自由旋转BX
E24 0 端子Y5A/C继电器输出 0:运行中
E27 99 端子30A/B/C继电器输出 99:整体报警
E46 0 语言选择 0:中文;1:英文;2:日文
C04 多段速0
C05 多段速1
C06 多段速2
C07 多段速3
C08 多段速4
C09 多段速5
C10 多段速6
C11 多段速7
C31 端子12偏置 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享 C32 端子12增益
C33 端子12滤波
C36 端子C1偏置
C37 端子C1增益
C38 端子C1滤波
P01 电机极数
P02 电机容量 KW
P03 电机额定电流
P04 电机自整定 0:不动作;1:动作(电机停止状态下对%R1,%X进行整定)
2:(电机停止状态下对%R1,%X,无负载电流Io,额定转差进行整定,)
P06 无负载电流(自整定得到)
P07 %R1(自整定得到)
P08 %X (自整定得到)
P09 驱动侧转差补偿增益(自整定得到)
P10 制动侧转差补偿增益(自整定得到)
P12 额定转差 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享
H03 数据初始化 0:手动设定值;1:初始化(出厂设定)
H26 热敏电阻 0:不动作;1:动作,变频器停止;2:动作,持续运行。
H65 启动速度(软启动时间) S
L01 编码器选择: 0:12V推挽编码器;1:线驱动带UVW编码器;2:四位格雷码编码器;
3:ENDAT (ENC1313)编码器
L02 编码器脉冲数
L03 磁极位置检测(自整定) 0:不动作;1:动作(在静止状态下自整定)
L04 磁极位置偏移值 (自整定得出)
L19-L28 S曲线设定1-10 0-50%
L31 电梯速度 m/min
L36 ASR 高速P
L37 ASR 高速I
L38 ASR 低速P
L39 ASR 低速I
L40 切换速度1 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享 L41 切换速度2
L52 启动控制模式选择 0:速度控制;1:转矩控制。
L54 转矩偏置功能选择 0:模拟转矩偏置;1:数据转矩偏置。
L60 驱动侧增益
L61 制动侧增益
二.故障代码:
OC1,OC2,OC3 瞬间过电流
OU1,OU2,OU3 过电压
lu 欠电压
lin 输入缺相
Oh1 风扇过热
Oh2 外部警报
Oh3 变频器内过热
Oh4 电动机热敏保护
Ol1 电动机过载
Olu 变频器过载
er1 存储器错误 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享 er2 操作面板通讯错误
er3 CPU错误
er4 选配件通讯错误
er5 选配件错误
er6 运转动作错误
er7 整定错误
P9 PG断线
Os 过速度
Ere 速度偏差过大