一.参数设定: 

上电后按REM/LOG键1秒钟以上,再按上升键确认状态为HAND(键盘控制) 

F00   0   数据保护  0 :无数据保护;  1:有数据保护; 

    F01   0   速度设定  0:数字量或键盘控制; 1:不可逆模拟指令; 2:可逆模拟指令;   

F03   1500 最高速度  (与主机相匹配)  

F04   1470 额定速度   (与主机相匹配) 

F05   380   额定电压  (与主机相匹配) 

F07    3   加速时间1 

F08    3   减速时间1 

F23    6r/min  启动速度 

F24    0       持续时间 

F25    3r/min  停止时间 

F26    10KHZ   载波频率 

F42    0   控制选择    0:带PG矢量控制(异步电动机) ;1:带PG矢量控制(同步电动机) 

  本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享  E01   0    X1功能选择  多段速SS1 

E02   1    X2功能选择  多段速SS2 

E03   2    X3功能选择  多段速SS4 

E05   7    X5功能选择  自由旋转BX 

E24   0    端子Y5A/C继电器输出     0:运行中 

E27   99   端子30A/B/C继电器输出   99:整体报警 

E46   0    语言选择  0:中文;1:英文;2:日文 

  

C04      多段速0 

C05      多段速1 

C06      多段速2 

C07      多段速3 

C08      多段速4 

C09      多段速5 

C10      多段速6 

C11      多段速7 

C31      端子12偏置 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享  C32      端子12增益 

C33      端子12滤波 

C36      端子C1偏置 

C37      端子C1增益 

C38      端子C1滤波 

  

P01      电机极数 

P02      电机容量 KW 

P03      电机额定电流 

P04      电机自整定   0:不动作;1:动作(电机停止状态下对%R1,%X进行整定) 

                      2:(电机停止状态下对%R1,%X,无负载电流Io,额定转差进行整定,) 

P06      无负载电流(自整定得到) 

P07      %R1(自整定得到) 

P08      %X (自整定得到) 

P09      驱动侧转差补偿增益(自整定得到) 

P10      制动侧转差补偿增益(自整定得到) 

P12      额定转差 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享    

H03     数据初始化   0:手动设定值;1:初始化(出厂设定) 

H26     热敏电阻     0:不动作;1:动作,变频器停止;2:动作,持续运行。 

H65     启动速度(软启动时间)   S 

  

L01     编码器选择: 0:12V推挽编码器;1:线驱动带UVW编码器;2:四位格雷码编码器; 

3:ENDAT (ENC1313)编码器 

L02    编码器脉冲数  

L03    磁极位置检测(自整定)   0:不动作;1:动作(在静止状态下自整定) 

L04    磁极位置偏移值      (自整定得出) 

L19-L28  S曲线设定1-10    0-50% 

L31    电梯速度    m/min 

L36    ASR 高速P  

L37    ASR 高速I 

L38    ASR 低速P 

L39    ASR 低速I 

L40    切换速度1 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享  L41    切换速度2 

L52    启动控制模式选择   0:速度控制;1:转矩控制。 

L54    转矩偏置功能选择   0:模拟转矩偏置;1:数据转矩偏置。 

L60    驱动侧增益 

L61    制动侧增益   

二.故障代码: 

OC1,OC2,OC3  瞬间过电流 

OU1,OU2,OU3  过电压 

lu   欠电压 

lin  输入缺相 

Oh1  风扇过热 

Oh2  外部警报 

Oh3  变频器内过热 

Oh4  电动机热敏保护 

Ol1   电动机过载 

Olu   变频器过载 

er1   存储器错误 本资料由共利电梯论坛网友joy114229分享  er2   操作面板通讯错误 

er3    CPU错误 

er4   选配件通讯错误 

er5   选配件错误 

er6   运转动作错误 

er7   整定错误 

P9    PG断线 

Os    过速度 

Ere   速度偏差过大 

 

 