当前位置:
因为一个触点花了4天时间
回复 | 人气 | 打印
sssubcrew 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-11 12:59:32 楼主

最近出货了三台设备,两台设备A,和一台设备B,

设备到现场安装好后,由第三方软件开发公司M负责调试软件与设备的通讯调试工作。


调试第一天,问题就来了,

在调试B设备时,发现所有指令都无法正常动作,

经确认发现是M公司未区分A、B两种设备,两款设备采用都采用了A的通讯地址,

导致无法匹配B地址的动作,无奈只能现场重新修正软件,耽误一天时间。


调试第二天,M公司告知三台设备全部调试完毕,没有问题,人也撤场了。

本以为事情到此圆满结束,未曾想这只是个开始;


第三天一早,客户反映。安装的三台设备中,

A设备都正常动作,B设备有时会不按指令动作,会漏做动作。

确认软件通信的后台日志,应答都有响应,一切都正常,不应该丢失动作的。

期间又修正了指令发送时间间隔,又改了发送方式,一直无法解决。


一直到第四天,都是一顿操作猛如虎,就是没有解决问题。


最后查出来的原因是,

我们的设备都是要求发送脉冲指令信号,

而M公司都是发送的都是单一的置位信号,置位后未对信号进行清零,

从而导致设备只有在每次断电后再通电的第一次启动时能正常动作,

重复置位不会形成上升沿脉冲,只有0-》1状态变化才有脉冲,

所以置位后再置位1-》1就无法形成上升沿,无法触发动作。


其实在一开始就考虑到是脉冲发送方式的问题,

但由于A设备动作正常,所以也就没有重视这个可能。

最后查到A设备程序是最近刚做的,

在里面追加了防止客户不按要求发送脉冲指令,

设备会进行自动复位的一个修正功能,

而B设备时几年前的程序,、

并没有追加自动复位功能,

而我却想当然的认为是有的,浪费了几天时间。


以上就是因为一个清零触点引发的乌龙!

【150个名额】intel又来送福利了,今年可别再错过了! 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

fighting2020 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-11 13:10:07 1楼
 

往往就是这样,一通排查完最后发现是一个不起眼的错误

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-15 08:22:53 2楼
 

细节决定成败                    

  回复 引用 举报

周点击排行