变频串联谐振“找不到谐振点”如何解决? 点击:202 | 回复:0



华意电力

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2020年1月14日
发表于:2020-05-27 17:24:36
楼主

  变频串联谐振耐压试验装置也称调频串并联谐振电缆耐压试验装置。广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发机电、变压器、GIS、高压交联电缆、电容器、套管等的交接试验和预防性试验。

  通过长期市场调研以及经验积累,我们发现:现场使用变频串联谐振耐压试验装置时,客户常常会遇到这样或者那样的“故障”或技术困惑,因此,我们将一些解答整理出来给大家查阅。今天,我们先讲一讲变频串联谐振“找不到谐振点”是什么问题?如何解决变频串联谐振“找不到谐振点?

  一旦发现变频串联谐振“找不到谐振点”请不要急于确定就是设备出现故障了,检查是不是有下列情况:

  1、 接线有误。

  2、 输出开关未开,;

  3、做GIS时PT二次回路未打开;

  4、试品Q值太低;

  5、起始激励功率太低;

  6、试验回路有短路现象;

  7、找频范围不对;

  解决方法是:

  1、退出试验状态,关闭输出开关;

  2、检查、纠正错误接线接线;

  3、调高起始功率(∠30%);

  4、用兆欧表测量试品绝缘。看被试品是否符合绝缘要求

  5、重新设置找频范围

  6、调整起始激励功率;

  7、确认输出开关



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师