  总结火力发电厂的电缆防火封堵的施工工艺做法,亦可以参考作为其他类似的防火封堵施工指导。


  1、防火隔板施工


  a) 安装前应检查隔板外观质量情况。


  b) 在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片


  c) 隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料封堵。


  d) 用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求


  2、有机防火堵料施工


  a) 施工时应将有机防火堵料密嵌于需封堵的孔隙中


  b) 按设计要求需在电缆周围包裹一层有机防火堵料时,应包裹均匀密实


  c) 用隔板与有机防火堵料配合封堵时,有机防火堵料应略高于隔板,高出部分要求形状规则,可采用铝合金边框定型


  d) 电缆预留孔和电缆保护管两端口应采用有机堵料封堵严实,堵料嵌入管口的深度不应小于50mm,预留孔封堵应平整


  3、无机防火堵料施工


  a) 根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.2m,且可能行人的地方应采用无机隔板做加强底板。


  b) 用无机防火堵料构筑阻火墙时,应达到光洁平滑,无边角、毛刺。


  c) 阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑要牢固;并应设电缆预留孔,底部设排水孔洞。


  4、防火包施工


  a) 安装前对电缆作必要的整理,并检查防火包有无破损,不得使用破损的防火包。


  b) 在电缆周围裹一层有机防火堵料,将防火包平整地嵌入空隙中,防火包应交叉堆砌


  c) 防火包在电缆竖井处使用时,应先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板,同时防火包的码放一定要密实


  d) 当用防火包构筑阻火墙时,阻火墙壁底部应用砖砌筑支墩。


  5、自粘性防火包带施工


  施工前应进行电缆整理,并按产品说明要求进行施工,允许多根小截面电缆成束缠绕自粘性防火包带,端部缝隙应用有机防火堵料封堵严实。


  6、防火涂料施工


  a) 施工前清除电缆表面的灰尘和油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀(按一定比例调和)并控制合适的稠度。


  b) 涂刷水平敷设的电缆时,应沿着电缆的走向均匀涂刷;对于垂直敷设的电缆,宜自上而下涂刷,涂刷次数要求为2到3次,厚度为1mm,厚度应均匀一致,每次涂刷的间隔时间不得少于规定时间,具体参见涂料技术指标的规定


  c) 遇电缆密集或成束敷设时,应逐根涂刷,不得漏涂。更多特种电缆问题详情咨询安徽万邦特种电缆有限公司