MCGSPROmoudbusrtu通讯问题 点击:932 | 回复:7



oani

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2015年2月03日
发表于:2020-05-09 16:50:20
楼主
求助帖200分-未结帖

MCGS pro   MOUDBUS RTU 通讯问题   串口父设备下只挂01一个设备 通讯没问题  如有又挂 01设备 和02设备 并且02设备处于掉线状态 触摸屏就一直去询问02设备 从而导致01设备不能下发和上传

1分不嫌少!


楼主最近还看过



oani

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2015年2月03日
发表于:2020-05-09 17:03:18
1楼

初步测试了下  如果02掉线 触摸有下发02的数据 02没有回复 会一直访问02 导致01不能通讯   但是在老的触摸屏这样操作是好的 新的PRO的屏有这个问题

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-09 22:33:48
2楼


引用 oani 的回复内容: 初步测试了下  如果02掉线 触摸有下发02的数据 0...

-------------------------

难不成MCGS PRO这个Modbus RTU驱动有问题?

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-09 22:34:19
3楼


引用 oani 的回复内容: 初步测试了下  如果02掉线 触摸有下发02的数据 0...

-------------------------

你看看设置的通信恢复时间是不是太短?导致不停的尝试和2#从站通信

oani

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2015年2月03日
发表于:2020-05-11 15:15:13
4楼


回复内容:

对: 关育谋 引用 oani 的回复内容: 初步测试了下  如果02... 内容的回复!

-------------------------

你指的通信恢复时间在哪里设置

ozoner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8613
  • 注册:2017年1月12日
发表于:2020-05-12 13:57:41
5楼

还是先查查02设备为什么会掉线吧,脚本似乎写的也不对,即使有设备掉线,也不应该影响和其他设备之间的通讯。





关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-14 11:54:50
6楼


引用 oani 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋  引用 oani 的回复内容:...

-------------------------

或者用第三方工具好好测试一下2#站,比如串口调试助手或者Modbus Poll调试助手!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-06-17 12:06:24
7楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。