信捷PLC如何判断20个开关输入信号的先后顺序 点击:683 | 回复:1



LBX112233

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 713回
  • 年度积分:214
  • 历史总积分:601
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2020-04-14 22:22:05
楼主

信捷PLC如何判断20个开关输入信号的先后顺序。。。并且按顺序存储起来。。。



楼主最近还看过



ZHUYIYI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2020-06-06 23:53:01
1楼

外部的开关量信是对应接入的X点,不知道你想用什么方式来保存,如果是手动按保存键来存储的话,在编程中可将20个X输入点组成字〈DX0〉,并将字DX0的状态赋值于如D4000中、〈DMOV DX0  D4000〉保存起来,如需要按顺序储存、可用偏移量来指定储存位置,〈DMOV  DX0  D4000[D0]〉,当D0为0时〈第1次〉存于D4000,D0[为2时〈第2次〉存于D4002,这样存储的开关量还能用于调用