水处理反渗透设备高/低压保护,是为了防止RO高压泵空转或在超过极限高/低压下工作。那么压力开关具体应该怎样调试呢?

低压开关有两个可调螺丝,一个是调基准压力,一般为0-6bar,一个是调回差压力,一般为0-2bar,可以对照着用螺丝刀调节。

常见低压开关总是跳有两种可能性,一个是原水压力波动变化较大,另一个是基准压力在原水压力值附近且回差压力较小。

对于第一个一般好解决。

把预处理设备排气、增加原水泵出口阀门的开度,使得原水的压力相对较大一点,就不容易跳。

对于第二个,可以采用如下方法进行调节:

1、先观察大型反渗透设备正常运行时的压力,把基准压力调节的比它略低点,比如预处理产水压力是2.5bar,这时把基准压力可以调节到2bar;

2、设定低压跳的压力值,比如当原水压力低于1.5bar的时候压力开关开始跳,那么这时将回差压力调节到0.5bar;

3、虽然经过调节,但是调节的精度也是有差异的,所以,根据实际带压情况进行调节,直到达到自己的要求,比如2bar压力时就吸合,1.5bar压力时就跳开(这个时候可以通过调节高压泵阀门或者原水泵出口阀门来进行压力调节)。

4、如果想让压力回差幅度大点,也可以把回差压力调节到0.8-1.0bar,这样在压力达到2bar时吸合,而在压力低于1bar时跳开。