螺杆空压机作为工厂生产的通用机械设备,机械设备在长期使用后,或多或少都会出现故障。而由于事故处理不当,导致全厂停机事故也不少见,下面,[广西意朗]就大给大家分析一个空压机故障导致全厂停机事故案例,看我们怎么给用户随时随地的用气保障。


一、事情经过


某日上午10:11,检修人员要求处理螺杆空压机疏水阀缺陷,运行人员停运螺杆空压机(上位机显示已停运,事后查当时仍在运行),检修人员打开隔音罩发现螺杆空压机冷风扇仍在运行,通知运行人员,运行值班工按下紧急停机按钮,运行人员误断断电磁阀电源。10:18分发现冷却风扇冒烟着火,立即尽力扑救。然而,在10:21集控人员发现高备变压器开关跳闸,高备变压器保护分支零序过流保护动作。相继,锅炉两台空预器跳闸引起风机连跳。


事故后,检查发现:螺杆空压机及电机严重损坏,给水泵芯包严重损坏,给水泵液力耦合器接近报废,给水泵周围部分管道受到不同程度损伤,主机轴瓦及轴径磨损。


二、原因分析


除灰空压机在停运时,由于其开关常开铺助接点接触不良,开关拒动,后因运行人员操作不当,导致全厂停机事故。


经过上面的分析,找到事故原因之后,我们的售后师傅即时对螺杆空压机进行抢修,3个小时之后让空压机正常工作,保障了用户的生产用气。





楼主最近还看过



NJDSQ

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 177回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:806
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2020-04-03 09:32:40
1楼

你的空压机现场没有断路器吗?设备检修不应该先切断断路器然后再检修的吗?