仪表常见故障及排除 点击:83 | 回复:5



江苏领拓

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2020年3月07日
发表于:2020-04-01 15:40:08
楼主

温度检测故障判断

热电偶测量元件

因为是正常生产过程中的故障,不是新安装的热电偶,所以可以排除热电偶和补偿导线极性接反、热电偶或补偿导线不配套等因素。

排除上述因素后可以按下图思路逐步进行判断和检查。






压力检测故障判断

故障现象:压力指示不正常,偏高、偏低或无压力显示。

在处理故障时应向工艺人员了解故障情况,了解工艺情况,如被测介质情况,机泵类型,简单工艺流程等。

故障处理可以按下图所示思路进行判断和检查。


3.jpg




流量检测故障判断

故障现象:流量指示不正常,偏高、偏低或无流量显示。

仪表工在处理故障时应向工艺人员了解故障情况,了解工艺情况,如被测介质情况,机泵类型,简单工艺流程等。故障处理可以按下图所示思路进行判断和检查。


4.jpg


液位检测故障判断

故障现象:液位指增不正常,偏高或偏低。

首先要了解工艺状况,工艺介质,被测对象是精馏塔、反应釜,还是储罐(槽)、反应器。用浮筒液位计测量液位,往往同时配置玻璃液位计。工艺人员以现场玻璃液位计为参照判断电动浮筒液位变送器指示偏高或偏低,因为玻璃液位计比较直观。

 差压液位计:


5.jpg



超声波液位计:


6.jpg