切换到本地用面板启动可以正常运行,切换到远程用端子启动电机就转的非常慢,调节电位器也只是有微小变化,RUN指示灯闪烁,查说明书解释是零速运行(用面板启动时RUN指示灯常亮)欧陆590端子接线.jpg



楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-03-13 14:23:33
1楼

微信截图_20200313141132.png楼主你的图,我看不太明白,建议楼主参考这张图

麋鹿角

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2019年8月22日
发表于:2020-03-13 15:45:20
2楼


回复内容:

对: 李东泽 楼主你的图,我看不太明白,建议楼主参考这张图 内容的回复!

-------------------------

是根据这个图连得啊,我在启动之前将速度给定调成10%,但是一启动机器就自动变成0%,停止之后又慢慢涨到10%

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-03-13 16:15:33
3楼


引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  楼主你的图,我看不太明白,建...

-------------------------

建议你检查一下自己电位器,焊接的对吗。

麋鹿角

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2019年8月22日
发表于:2020-03-13 16:23:18
4楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  ... 内容的回复!

-------------------------

电位器没有问题,直流调速器速度给定参数里有电位器给定的值,现在问题就是一启动之后给定值就自动变成0%,停机后给定值就恢复正常

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-03-13 16:46:51
5楼


引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  引用 麋鹿角 的回复内容: ...

-------------------------

电位器有三个头,如果焊接不对,会出现速度提升不上去的现象

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-03-13 20:58:46
6楼

A4是速度给定端,范围是±10V。你是否测量了A4端的电压?比如调到10%,电压应该是1V。通过测量给定电压,确定毛病出在哪。

努力学者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2012年2月08日
发表于:2020-03-14 21:18:32
7楼

不知道说的对不对,一看电位器好不好,二量电线电阻吧,曾经遇到25米线两芯线,电压DC24V正常,线的另一端测量只有DC12V,量一下电压

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-03-15 11:57:59
8楼

什么结果?没回信了。

麋鹿角

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2019年8月22日
发表于:2020-03-16 08:29:17
9楼


回复内容:

对: 李纯绪 A4是速度给定端,范围是±10V。你是否测量了A4端的... 内容的回复!

-------------------------

抱歉,周六周天休息来的,测量了A4端的电压,可调范围在+10V到-10V之间,和速度给定值是一一对应的

麋鹿角

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2019年8月22日
发表于:2020-03-16 08:32:46
10楼



回复内容:

对: 李纯绪 什么结果?没回信了。 内容的回复!

-------------------------

现在的很明显的现象是,我把速度给定给到10%,只要一启动,速度给定直接变成零,也不报警,也不往上涨,停止之后速度给定恢复至10%,这是跟哪些参数有关系么?我查说明书也都没有找到和这个相关的

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-03-16 10:58:52
11楼


引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李纯绪  什么结果?没回信了。 内容的...

-------------------感觉还是楼主接线有问题。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-03-16 11:28:52
12楼


回复内容:

对: 麋鹿角 回复内容:对: 李纯绪  什么结果?没回信了。 内容的... 内容的回复!

-------------------------

这个现象好像跟590没关系,应该查给定控制电路,电压降到哪了?因为不管启动与否,590的输入信号电路电阻不会有改变。

麋鹿角

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2019年8月22日
发表于:2020-03-16 11:34:54
13楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李纯绪  ... 内容的回复!

-------------------------

问题找到了,他们现场速度给定接的是A3端子,而我一直在用A4。A2,A3,A4都可以接速度给定。

麋鹿角

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2019年8月22日
发表于:2020-03-16 11:37:17
14楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: 麋鹿角  回复内容:对: 李纯绪  什... 内容的回复!

-------------------------

问题找到了,是接线的问题,A2,A3,A4都可以接速度给定,说明书只写了通用的A4,但用户用的是A3,真是费劲心思

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-15 09:17:34
15楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!


伊利888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2020-05-27 17:50:33
16楼

A3的话跟C8有关系,,正常情况用A4的比较多一点,带斜坡时间,,RUN灯闪烁说明使能信号已启动,但电位器给定信号还没过来,,量一下A4,或者直接按M键4下,看下速度给定百分数有没有,欧陆590所有配件及快速维修,Q:5841026