ABBACS550变频器故障22 点击:533 | 回复:1



longxindianzi28

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年3月05日
发表于:2020-01-28 21:36:20
楼主

哪位师傅知道ABB ACS550 22/30KW变频器显示故障22,看手册是电源缺相是什么原因?检测电源输入开关,线路,电机线路及电机都正常,换一个国产的变频器后一切正常,不知道ABB变频器内部哪里出故障了?



楼主最近还看过



oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2021-01-19 16:45:49
1楼

一相整流桥工作不良会导致变频器报警输入电源缺相


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师