MODBUS485通讯 点击:456 | 回复:4



q3152888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2020-01-26 17:33:37
楼主

程序应该是没有的错的啊,现在和宇电仪表通讯不上,按照8063余8402监视出来的数据并对照了说明书,应该是没有检测出485ADP这个适配器,我的485adp适配器是原厂二手的,485BD板不是原厂的在淘宝上买的43,哪位工控老师可以帮帮我,在这里谢谢了。



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-02-01 12:47:59
1楼

你是扩展485BD后,再扩展485ADP-MB吗?那么这个时候要用通道2,对应的特殊寄存器应该从D8420开始。

q3152888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2020-02-01 19:55:10
2楼

对,是的啊,那我在试一下,谢谢你啊,能留个联系方式吗,哥们


回复内容:

对: 关育谋 你是扩展485BD后,再扩展485ADP-MB吗?那么... 内容的回复!

-------------------------


q3152888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2020-02-01 21:30:04
3楼

哥们你好,我已经改成通道2内部寄存器了,但还是不行,和通道一的报警一样1.png0.png

回复内容:

对: 关育谋 你是扩展485BD后,再扩展485ADP-MB吗?那么... 内容的回复!

-------------------------


q3152888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2020-02-08 21:59:40
4楼

FX3U-485BD板已经可以正常和宇电仪表通讯,但就是485ADP适配器通讯不成功,查资料意思是没有安装FX3U-485ADP这个适配器,但是我已经正确安装了啊,无论选择是通道1还是通道2都报警,PLC诊断报警代码3821