串口通信实例028:台达SA2和松下FPX串口通信 点击:275 | 回复:6



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:02:44
楼主

串口通信实例028:台达SA2和松下FPX串口通信

一、实例实现目的:

台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制松下FPX的8路数字量输出Y0~Y7。

二、通信连接:

1、台达SA2之COM2通信口端子含义:

A:即为RS485发送\接收+信号

B:即为RS485发送\接收-信号

2、松下FPX-COM3通信插件端子含义:

该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置

S+:即为RS485发送\接收+信号

S-:即为RS485发送\接收-信号

3、通信连接:

台达SA2之COM2的A 接 松下COM3通信插件S+;

台达SA2之COM2的B 接 松下COM3通信插件S-。

三、台达SA2发送通信程序:

1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x02、结束符为0x03,8位通信模式:


2、输入处理程序,将台达8路输入转换为2个ASCII码保持至D1、D2里:


3、RS指令


4、定时发送:


四、松下FPX接收通信程序:

1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区字节计数为2


2、接收数据处理程序段:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入Y0~Y7


3、清接收缓冲区程序段:为下一次接收做好准备

五、通信程序图片提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:02:56
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将台达SA2通信程序、松下FPX通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制松下FPX的8路数字量输出Y0~Y7。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:04:56
2楼

主站程序说明:主站程序在台达SA2系列PLC实物测试通过,亦可通过修改应用到台达其他PLC上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:05:33
3楼

从站程序说明:从站程序在松下FPX系列PLC实物测试通过,亦可通过修改应用到松下其他PLC上。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:06:07
4楼

附件为主站和从站程序高清截图,有需要者可随时下载。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:06:46
5楼

最近将会持续分享不同品牌PLC、单片机等自定义协议串口通信,大家有疑问可以随时跟帖交流。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-08 11:07:19
6楼

以往分享的串口通信程序可以去主页查看:
http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-9616-2DB563252291


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师