最近在捣鼓AB PLC,没找到怎么做上电初始化程序,如西门子SM0.1,OB100,想请教各位大侠




xishi6982015

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2019-12-25 10:26:33
1楼

各位老司机们,给出个招呀

xishi6982015

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2019-12-25 10:48:59
2楼

我已经捣鼓出来了,通过S:FS这个位

xishi6982015

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2019-12-25 11:00:35
3楼

S:FS为首次扫描标志,跟SM0.1之类意义基本相同