串口通信实例007:西门子S7-200和三菱FX3U串口通信 点击:865 | 回复:5



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 12:01:26
楼主

串口通信实例007:西门子S7-200和三菱FX3U串口通信


一、实例实现目的:

西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。

二、通信连接:

1、西门子S7-200 Port0通信口:

3脚即为RS485发送\接收+信号

8脚即为RS485发送\接收-信号

2、三菱FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

3、通信连接:

西门子S7-200 Port0口3脚 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;

西门子S7-200 Port0口8脚 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。

三、西门子S7-200发送通信程序:

1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX:



2、数字量输入处理,将西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区


3、初始化延时:


4、定时发送:


5、定时中断子程序:


四、三菱FX3U接收通信程序:

1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:


2、RS指令:


3、接收完成处理:


4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里:

五、通信程序图片提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 12:01:43
1楼

六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200通信程序、三菱FX3U通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 12:23:29
2楼

补充说明:西门子S7-200通信程序里开启了定时中断,然后在定时中断子程序中调用XMT指令进行发送。

IE5338

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-12-10 15:18:49
3楼

感谢分享,


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 20:45:37
4楼


引用 IE5338 的回复内容: 感谢分享,

-------------------------

您的回帖内容如果更多就更好了。

j477

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2018年5月19日
发表于:2020-02-27 00:29:11
5楼

您的回帖内容如果更多就更好了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师