串口通信实例007:西门子S7-200和三菱FX3U串口通信
一、实例实现目的:
西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
西门子S7-200 Port0口3脚 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;
西门子S7-200 Port0口8脚 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。
三、西门子S7-200发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX:


2、数字量输入处理,将西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区


3、初始化延时:

4、定时发送:

5、定时中断子程序:

四、三菱FX3U接收通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:

2、RS指令:

3、接收完成处理:

4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里: