当前位置:
昆仑通态与S7-1200连接问题
回复 | 人气 | 打印
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-12-06 09:58:22 楼主

求助各位大神:网线连接好,设备组态选择1200,触摸屏和PLC IP地址设置同一网段,博途软件里也勾选了PUT/GET通讯访问,试了几次连接不上,是不是驱动版本低啊?版本1.03从官网下的

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 10:35:41 1楼
 

PLC设置问题,需要设置允许外网访问

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 10:39:35 2楼
 

Screenshot_2019_1206_103837.png

楼主可以参考一下

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 10:51:34 3楼
 

回复内容:

对: 李东泽 楼主可以参考一下 内容的回复!

-------------------------

设置了

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 11:21:24 4楼
 


引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽  楼主可以参考一下 内容的回复...

-------------------------

联系客服,要最新的通讯协议,另外昆仑通泰的有专门的和西门子1200通讯的协议,直接设置即可

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 11:21:46 5楼
 

通讯不上有什么提示

  回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 14:11:00 6楼
 

直接从昆仑通态软件中加载最新的1200驱动就可以的!

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 16:11:41 7楼
 

回复内容:

对: victor329 直接从昆仑通态软件中加载最新的1200驱动就可以的! 内容的回复!

-------------------------

最新的驱动从哪里下载?官网上是2011年的驱动,下过一次不行

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 16:13:24 8楼
 

回复内容:

对: 李东泽 通讯不上有什么提示 内容的回复!

-------------------------

通讯测试没问题,就是程序下载了,用触摸屏控制没反应,设备组态没问题

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 17:41:50 9楼
 


回复内容:

对: gk2017 回复内容:对: 李东泽  通讯不上有什么提示 内容的回... 内容的回复!

-------------------------

image.png

看看PLC控制器“连接机制”这个参数打钩了,还有如果是触摸屏访问数据库,要把“优化数据块”取消掉

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 18:30:59 10楼
 

Screenshot_2019_1206_182944.png

楼主触摸屏设备属性设置了吗

回复内容:

对: gk2017 回复内容:对: 李东泽  通讯不上有什么提示 内容的回... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 21:00:46 11楼
 

回复内容:

对: 李东泽 楼主触摸屏设备属性设置了吗回复内容:对: gk2017... 内容的回复!

-------------------------

设置了

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 21:03:05 12楼
 

回复内容:

对: 请叫我王老湿 回复内容:对: gk2017  回复内容:对: 李东泽... 内容的回复!

-------------------------

这个打勾了,不过“优化数据块”那个勾是灰色的去不掉,我写了个简单的程序,不访问数据块,还是不行

  回复 引用 举报
冷飞雪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 21:09:21 13楼
 


回复内容:

对: gk2017 回复内容:对: 请叫我王老湿  回复内容:对: gk2... 内容的回复!

-------------------------

试试将PLC恢复出厂设置,然后重新编译下载硬件配置,在连接试试

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-06 21:57:56 14楼
 

回复内容:

对: 冷飞雪 回复内容:对: gk2017  回复内容:对: 请叫我... 内容的回复!

-------------------------

恢复出厂设置也不行

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-07 22:26:38 15楼
 

Screenshot_2019_1206_182907.png

楼主检查一下你的I/O配置

回复内容:

对: gk2017 回复内容:对: 请叫我王老湿  回复内容:对: gk2... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-08 09:29:06 16楼
 

回复内容:

对:李东泽 楼主检查一下你的I/O配置回复内容:对: gk2017 回复内容:对: 请叫我王老湿  回复内容:对: gk2... 内容的回复!-------------------------     内容的回复:

我设置的槽号为1,其它设置一样

  回复 引用 举报
过客一号 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-08 16:11:31 17楼
 

学习了,感谢各位分享!

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-08 17:07:56 18楼
 

仔细翻阅了一下大家的交流,楼主的操作应该没问题。估计是昆仑通态触摸屏这边没有设置好!下载触摸屏最新驱动试试看。

要不打客服咨询!


  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-08 21:10:35 19楼
 


引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对:李东泽 楼主检查一下你的I/O配置回复内...

-------------------------

你为什么要设置为1呢

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-09 08:40:10 20楼
 

回复内容:

对: 李东泽 引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对:李东泽... 内容的回复!

-------------------------

槽号就是设备组态时,CPU放的位置啊,博途里显示的槽号就是1啊,我设置2也试过不行

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-09 08:42:29 21楼
 

回复内容:

对: Smile-lyc 仔细翻阅了一下大家的交流,楼主的操作应该没问题。估计是... 内容的回复!

-------------------------

最新的驱动哪里下啊?官网上的PLC驱动是2011年的,下过不行

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-09 09:31:58 22楼
 

问题已解决,就是触摸屏设置问题,谢谢大家的回复

  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-09 10:56:56 23楼
 

回复内容:

对: gk2017 问题已解决,就是触摸屏设置问题,谢谢大家的回复 内容的回复!

-------------------------

什么问题,你最好说下,呵呵

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-09 17:02:13 24楼
 

回复内容:

对: 青岛黄工 回复内容:对: gk2017  问题已解决,就是触摸屏... 内容的回复!

-------------------------

按照15楼设置就没问题了

  回复 引用 举报
李小凯 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-10 16:27:44 26楼
 

设置的槽号为1,就可以了

  回复 引用 举报
gk2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-10 22:05:53 27楼
 

回复内容:

对: 李小凯 设置的槽号为1,就可以了 内容的回复!

-------------------------

我设置1不能通讯,改成2就行了,我也不知为什么,现在通讯正常。

  回复 引用 举报
daivd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-29 12:42:37 28楼
 

按照15楼设置就没问题了,12OO与其它设备连接也是一样

  回复 引用 举报
riluozhiyue 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-12-30 16:51:41 29楼
 

学习了,学习了

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-01-17 10:49:49 30楼
 

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。


  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助