串口通信实例004:三菱FX3U和松下FPX串口通信
一、实例实现目的:
三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制松下FPX的8路数字量输出Y0~Y7
二、通信连接:
1、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
2、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 松下FPX-COM3之S+;
三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 松下FPX-COM3之S-;
三、三菱FX3U通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里
3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0
4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122,实现定时发送
四、松下FPX通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区字节计数为2
2、接收数据处理程序段:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入Y0~Y7
3、清接收缓冲区程序段:为下一次接收做好准备