软启动启动电流大 点击:1392 | 回复:2



bqd_cyl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1207
  • 注册:2008年8月30日
发表于:2019-11-16 11:03:34
楼主

我单位有一台风机,功率90kw,额定电流160A,采用的是丹佛斯MCD3000的软启动器,起初启动时,电流始终保持在450A左右,不切换旁路,30S后跳电,报警1-7,查说明书为启动时间长。

然后将启动时间设置为40S后,将启动最大限制电流由原来的300%设置为400%,然后再起启动,大约过了30多秒后,电机切换至旁路,正常运行,运行电流140A。大约2分钟后,将电机停止。

3分钟后,再次试机看是否正常,如上一次,正常运行。本以为已经问题解决了。

可是3分钟后,再试一次时,软启动报警1-1,查说明书为启动电流大。观察电机的启动电流为850A,又试了一次,依然850A,再次报警1-1,只听电机转一下就停止了。

因此不明白什么原因了,到底是电机问题还是软启的问题?如果电机有问题,电机不应该在两次运转正常后,出现电流大,且电流大时也转了一下。如果是软启动问题,可能是哪里的故障呢?如何判断呢?请高手帮助解答,不甚感激。




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-16 12:45:44
1楼

估计还是软启动参数设置问题,是使用了很久才出现的问题还是新安装设备出问题。遇到这种情况咨询厂家技术人员分分钟解决

bqd_cyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1207
  • 注册:2008年8月30日
发表于:2019-11-17 08:17:12
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 估计还是软启动参数设置问题,是使用了很久才出现的问题还... 内容的回复!

-------------------------

是使用很久了