台达B2伺服上的DO输出点,比如它的DO1上的7、6号端子,一组(+、—)输出,是输出一组直流电压信号吗?我把它设为108,作为刹车控制信号,用继电器控制给刹车供电,想用DO1去控制这个24V的继电器,可是伺服上电使能之后,它没有任何输出反应,到底是怎么回事?我是当它使能之后输出一个24V的直流电,这样去控制继电器通断,来控制刹车的。还是每一组DO点是一个二极管,作开关使用的。请赐教,怎么接线和设置参数???
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
止 水
6接0V 7接刹车随便一根线,另外1跟线接24V
最好控下24V
请叫我王老湿
你没有理解对,它不是有源的,是个无源接点,你要串接外部电压进去才能驱动负载,看下图KA2中间继电器线圈接法。还有伺服刹车最好是单独控制比较好(只是个人建议)
xiexie1999
是要控制刹车的吧?它就是一线圈,给它通24V电 不要把24V断开就行
回复内容:
你这个KM2真看不懂。不应该是这样吗?
你就说它这28 和27-这一组输出,它到底输出了什么,既不是开关,又无电压,我是真搞蒙了。
对: zhju58888 回复内容:对:请叫我王老湿 你没有理解对,它不是有源的... 内容的回复!
-------------------------
你要弄明白这是什么意思 有故障27和28会导通 组成一个回路
Lasermade
如果你能看懂就自己接了,看不懂就站着别人接,不会错的,你就把它理解成中间继电器常开触点就行了
建议用PLC 控制继电器 ,由继电器导通刹车。
谢谢,搞定了,还是你这样说,最简单直接,他们说的或许很专业,但是绕来绕去,平添复杂。
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
八神33
27-28可以理解为伺服里的一对常开触点