一、简介
电镀厂水处理设备,是将电镀处理后的污水进行,讲解过滤再排放的一类设备,主要目的是降低点读后污水的重金属含量,减轻对社会环境造成的污染,此设备程序的编写,不仅开拓了新型设备的市场,同时又具有环保意义。
二、工艺要求
程序主要采集18路的模拟量,每路采集模拟量,比如重金属镍 铬 锰等的含量,还有加药剂的模拟量等,以及正反洗泵的工作,还有根据液位和金属含量控制提升泵1.2.3,以及加药泵1.2.3等。可以达到每小时清洗处理10立方米污水的清理能力。
三、方案分析
该控制系统采用维控人机界面LEVI-102L,PLC主机采用LX3V-3624MR 5个4ad扩展模块。
简要方案如下:根据客户提供的工艺,根据反应水箱的液位,低启高停控制提升泵,同时启动加药设备3 4 5 6,同时根据沉淀水箱的液位,控制提升泵2,在提升泵2启动的情况下,启动加药装置7 8 9,根据二沉水箱的液位,控制提升泵3的启停。通过以上动作来做污水处理。
四、程序简要介绍
HMI程序:图1为整个系统的流程图。
图2整个系统监控参数的实时数值。 图3 为参数控制负载的动作。
PLC程序:首先设置modbus参数,读取流量计的总体流量值。
主程序部分程序 设置扩展模块
浮点型比较控制提升泵,以及加药泵的输出。
五、工程总结
1、本程序可以满足客户每小时可以处理10立方米的污水处理。
2、HMI画面要求比较高,画面数量比较多。
3、plc所采集的模拟量比较多,共有18个模拟量信号,每个都具备修正功能。