BR9300起火烧坏 点击:485 | 回复:6



lytsxx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2019-11-05 09:29:06
楼主

  PLC的搭配是CP1584,CPU带了23个IO模块(DI/DO/AI)中间加了一个PS3300,最后一个是BT9100,通过9300扩展了11个IO模块,电源是CPU所在屏和BR9300屏各配一个10A的电源。正常运行了3个月,前天BR9300突然烧毁并有火苗冒出,断开空开火苗熄灭,BR9300已严重烧毁。

  各位兄弟除了强电混入还能有别的原因吗?急求解答,谢谢。





lytsxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2019-11-05 09:34:25
1楼

CPU所在屏各模块正常

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-05 16:37:01
2楼

看看IO模块是不是串进强电了,起火是很严重的事故,一定要查清楚,要不然后果真的很严重,不只是烧几个模块的事情

lytsxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2019-11-06 10:06:54
3楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 看看IO模块是不是串进强电了,起火是很严重的事故,一定... 内容的回复!

-------------------------

请教一下如果是开关电源的故障能烧毁BR9300吗

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-06 20:22:16
4楼


回复内容:

对: lytsxx 回复内容:对: 请叫我王老湿  看看IO模块是不是串进... 内容的回复!

-------------------------

开关电源如果过载,内部会有关断功能的,会停止输出